• 电气中强电的立管怎么计算啊 具体举个例子 谢谢

    室内照明,插座 开关,配电箱的距地高度是多少,,从进户至楼顶 分支立管,具体怎么计算,举例说明,谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    室内照明工程照明一般高度为建筑高度,具体工程不一定完全一样,暂时假设为3m,配电箱强电一般1.8m,开关高度1.3m,插座高度0.3m,空调插座2.2m。则计算的时候,考虑到设计原则 就是方便施工节省管线,则 照明管线应该是预埋顶板离,应计量:从配电箱出来(3-1.8)+水平长度*2(此处考虑电源以及开关线)+(3-1.3); 插座管线应该是预埋在地板里的,应该计量:1.8+水平长度+0.3; 空调插座应该是预埋顶板里的,所以(3-1.8)+水平长度+(3-2.2)即可。 计算线的时候考虑预留; 从进户至楼顶 分支立管,一般应该考虑强电井内桥架布线比较合适。

    2013-06-23 11:56:23 

  • 看看学习视频就好

    2013-06-23 13:34:12 

  • 室内照明,插座 开关,配电箱的距地高度是多少,,从进户至楼顶 分支立管,具体怎么计算,举例说明,谢谢 回复:安装高度设计图纸都有明确的数据要求。从进户到分支立管,包括几部分,进户管、总电表箱到单元电表箱、单元电表箱到户内箱竖向、横向几部分,立管按标高差减去配电箱高度,横管按设计层底标高或层顶标高计算户内立管。

    2013-06-24 07:55:06 

  • 你应该多看看电子版的图纸啊,图纸一般都有标注,或者去现场看看,这样能帮助你更好的记住相关数据

    2013-06-24 08:29:49 

  • 插座、 开关,配电箱的距地高度在设计说明中有(若没有应向设计部门提出);插座、 开关,配电箱等设备在识别中将其距地高度属性标好,识别管线时其立管就会自动识别。