张雨菲 2013-06-23 09:31:35 | 河北省 安装算量GQI | 2347查看 5回答
电气中强电的立管怎么计算啊 具体举个例子 谢谢
室内照明,插座 开关,配电箱的距地高度是多少,,从进户至楼顶 分支立管,具体怎么计算,举例说明,谢谢
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳室内照明工程照明一般高度为建筑高度,具体工程不一定完全一样,暂时假设为3m,配电箱强电一般1.8m,开关高度1.3m,插座高度0.3m,空调插座2.2m。则计算的时候,考虑到设计原则 就是方便施工节省管线,则 照明管线应该是预埋顶板离,应计量:从配电箱出来(3-1.8)+水平长度*2(此处考虑电源以及开关线)+(3-1.3); 插座管线应该是预埋在地板里的,应该计量:1.8+水平长度+0.3; 空调插座应该是预埋顶板里的,所以(3-1.8)+水平长度+(3-2.2)即可。 计算线的时候考虑预留; 从进户至楼顶 分支立管,一般应该考虑强电井内桥架布线比较合适。
2013-06-23 11:56:23
-
看看学习视频就好
2013-06-23 13:34:12
-
室内照明,插座 开关,配电箱的距地高度是多少,,从进户至楼顶 分支立管,具体怎么计算,举例说明,谢谢 回复:安装高度设计图纸都有明确的数据要求。从进户到分支立管,包括几部分,进户管、总电表箱到单元电表箱、单元电表箱到户内箱竖向、横向几部分,立管按标高差减去配电箱高度,横管按设计层底标高或层顶标高计算户内立管。
2013-06-24 07:55:06
-
你应该多看看电子版的图纸啊,图纸一般都有标注,或者去现场看看,这样能帮助你更好的记住相关数据
2013-06-24 08:29:49
-
插座、 开关,配电箱的距地高度在设计说明中有(若没有应向设计部门提出);插座、 开关,配电箱等设备在识别中将其距地高度属性标好,识别管线时其立管就会自动识别。
2013-06-23 17:30:04
-
GQI2013电气中布置完立管后不能被识别是怎么回事啊,电缆从一层引至二层的立管怎么布置管线啊
GQI2013电气中布置完立管后不能被识别是怎么回事啊,电缆从一层引至二层的立管怎么布置管线,一层的接线箱与二层的接线箱连接时怎么布置立管啊
-
在软件汇总完成后有些构件不知道需要套哪几项定额如下例子:配管配管 BV-2.5和焊接钢管怎么套定额;桥架中需不需要布置配管;强电中的配管和弱电中的配管如焊接钢管套的定额是一样的么? 谢谢您的指教
-
请输入您要解决的问题图纸上只说明散热器选用SCGC6-25/180-1.0型
图纸上只说明散热器选用SCGC6-25/180-1.0型高频焊翅片管对流散热器,怎么计算连接散热器供水、回水立管距地的高度?谢谢问题补充:这是一个办公楼,还没有做过这样的工程,也没见过,具体估多高呢?
-
请输入您要解决的问题图纸上只说明散热器选用SCGC6-25/180-1.0型
图纸上只说明散热器选用SCGC6-25/180-1.0型高频焊翅片管对流散热器,怎么计算连接散热器供水、回水立管距地的高度?谢谢问题补充:这是一个办公楼,还没有做过这样的工程,也没见过,具体估多高呢?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看