茆伟1989 2013-06-23 17:21:37 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1974查看 3回答
接头错开百分率
GGJ软件中需要调整钢筋接头错开百分率吗?如果要调该怎么调?不调的话 会影响算量吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好! 接头错开百分率会影响纵筋的搭接长度,当然也就会影响钢筋的总量了。 只要工程上存在绑扎搭接的连接,都要按实际情况调整接头错开百分率。软件里可以在各种构件的计算设置里设置接头错开百分率。
2013-06-23 17:50:45
-
在计算设置中选择接头百分率。看截图。
2013-06-23 17:36:40
-
广联达不需要调整,在手算要看钢筋接头错开百分率,一般是50%
2013-06-23 17:24:21