• 采暖管道计算的问题……

    管道标高是负的,室内的标高不是正负零,计算采暖管道埋地到地面的立管是应该直接加上管道标高,还是应该把室内标高也考虑进去呢?例如管道标高-1.35,室内的标高是0.45,那采暖管到地面的那截立管是1.35还是1.35+0.45呢?刚开始学,不太懂……

    正负零

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    计算立管的总高度肯定要把最低标高和上翻的最高标高加在一起的,像你说的最低标高为-1.35米,上翻到+0.45米高,立管的总高就是1.8米 你的第二个问题也好确定:你看总说明里面关于±0的的界定和解释,可能是以室外平为±0的

    2013-06-25 14:07:12 

  • 应该的管道标高加上0.45也就是1.35+0.45。

    2013-06-25 13:15:18 