• 综合脚手架问题

    1,请问下,08定额里超过3.6米层高的楼层,综合脚手架怎样记取,还需套满堂脚手架不。 2.请问下,车库挡墙搭设了操作脚手架,包含在综合脚手架里没有。 3请高手最好拿下依据。谢谢
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、综合脚手架也有人称为外排架,与是否套用满堂脚手架无关,里脚手架才与满堂脚手架相关联 2、看档墙标高,如果在室外地坪标高以下,则在计算地下室综合脚手架的时候可以合并计算,还有就是要确定挡墙的墙厚