暖风 2013-06-24 17:13:42 | 内蒙古自治区 其他专业 | 740查看 2回答
管道穿墙,但是图纸没有设计,责任归谁
本人在内蒙古包头市,地下室管道穿梁、穿墙,图纸没有设计,到了安装时期建设方把没有预留的问题让施工方承担所有费用,套管没钱算,打洞没钱算,有点怨。请各路大虾指点一下,是设计原因还是施工单位原因??????
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果设计图上有管道的走向,有标高的标注,虽然没有画出套管,做为施工单位也应该去做,这是施工常识,你们也是缺乏施工经验,为什么不和建设单位和设计部门沟通呢?责任基本在施工单位。
2013-06-24 17:23:43
-
如果图纸上没有的相应管道进出该墙体,建设单位应该承担费用,如果图纸上有标注管道,施工单位应承担费用
2013-06-24 17:15:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看