• 安装算量清单计价电线配管与配线

    比如:图纸中要求PC20 BV3×4 安装算量计算得出的工程量是10m 配管清单10m配线清单10m 组价是电线长度按多少计算,需要在乘3么?还是安照计价软件给出的数量
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    配管清单工程量是10米,配线清单工程量是3*10=30米(配线应按单根计算, BV3×4表示4m2的BV的电线3根,单根长度10米,3根就是30米),配线组价定额工程量要考虑预留量,即:30米+预留。

    2013-06-25 11:23:32 

  • 配管清单10m,配线清单30m。

    2013-06-25 00:16:56 

  • BV3×4 属于电线,电线的计量是需要计量其规格为 BV4的线 10*3=30m的。组价的话电线也是按照30m计算,注意一下单位。

    2013-06-25 07:14:34 

  • 配管清单是10米,电线清单是30米,电线组价是30米+预留。

    2013-06-25 07:55:58 

  • 配管按照延长米计算是10m,配线按照单根线长度 是30m

    2013-06-25 09:04:45 

  • BV3×4是电线,需要乘3的工程量

    2013-06-27 21:18:40 