ROGER 2013-06-25 10:04:45 | 陕西省 土建 | 1040查看 6回答
钢筋标注问题
老师您好! 图纸上WKL3,集中标注2根25的三级钢+(2根12的三级钢),此处应该是架立筋,原位标注端部5根22的三级钢,我想请问下这种标注方式是否有问题??? 我见过集中标注比原文标注钢筋直径大和小的2种情况,(比如集中标注2根22,原位3根25以及集中标注3根25,原位标注5根20)都是成立的,可这个又加上了2根架立筋,是否还能理解为支座处5根22 的负筋单独设立呢? 这样上部端部就有7根钢筋了,如果不成立我去问问设计. 谢谢!!!
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
原位标注的是支座筋5C22与集中标注的2C25有点冲突,但必须问设计人如何处理。如果设计人不做修改,就只能这样做了。 支座处5C22,到跨中变为2C25与支座筋搭接,另加架立筋(2C12)
2013-06-25 10:08:54
-
如果原位标注与集中标注不符,按原位标注为准
2013-06-25 10:30:24
-
这种标注也没有什么问题的。
2013-06-25 10:32:18
-
图纸上WKL3,集中标注2根25的三级钢+(2根12的三级钢),此处应该是架立筋,原位标注端部5根22的三级钢,我想请问下这种标注方式是否有问题??? 有问题,原味标注处或者应是5C25的,25和22的原位标注和集中标注矛盾,可与设计院联系
2013-06-25 10:08:35
-
图纸上WKL3,集中标注2根25的三级钢+(2根12的三级钢),此处应该是架立筋,原位标注端部5根22的三级钢, 这种标注方式是 有问题 最好是 问问设计单位 真正的设计意图 是怎么部筋 的,毕竟 只有设计单位 才 是权威的 解释;
2013-06-25 10:20:39
-
通过甲方与设计方确认落实,最好直径统一,减小施工难度!
2013-06-25 10:22:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看