梦月 2013-06-25 11:00:06 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 4910查看 3回答
约束暗柱的上端墙身纵筋在广联达钢筋软件中怎么画?求指教
是否可以画到暗柱里面,钢筋按墙体钢筋还是暗柱钢筋?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
请看示意图片定义、编辑钢筋
2013-06-25 14:19:10
-
不能画到暗柱中,那样箍筋就不准确了。 你可以将【截面编辑】设置为是,就可以编辑钢筋信息了。
2013-06-25 11:03:36
-
你好! 这个墙身纵筋要合并到暗柱里一起布置,定义的时候选择参数化暗柱,然后把截面编辑栏选择为是,在截面编辑器里布置纵筋和箍筋。 如果是GGJ2013软件,这个暗柱是可以正确布置的。
2013-06-25 11:19:52
-
广联达钢筋算量2013中,暗柱上边的约束边缘筋该怎么处理才是对的,是在参数化里边设置呢,还是在其他钢筋里边设置呢?这约束边缘拉筋处的纵筋信息应该是跟暗柱纵筋一样,还是跟剪力墙的垂直筋一样?
-
我用截面编辑的方法吧暗柱的形状画了出来,但是在输入纵筋的时候有一部分纵筋的位置与图纸不符,请问,怎么调整?还有,我看图纸上面的暗柱一段有一箍筋的标注,例如a8@100的,这是什么意思,怎么画呢?
-
广联达GGL当中,在绘制暗柱的时候,新建异形暗柱画拉筋时,拉筋的方向与图纸设计不一致,怎么处理?
比如说,拉筋的方向图纸中式朝左,朝上,但是用箍筋画出来却是相反方向的,可以改成和图纸的朝向一致么? 还有BYZ的构件,图纸当中 有一部分伸出去钢筋没有尺寸,这种BYZ怎么绘制?