新手 2013-06-25 15:46:14 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 5889查看 1回答
砌体加筋怎么处理
1、砌体中没有构造柱的部位砌体加筋怎么设置,主要是那个部位不是通长的砌体加筋; 2、构造柱中的砌体加筋在旁边就是门窗是怎么处理,我画图时看见在门窗空洞出也布置了砌体加筋; 3、砌体墙属性编辑里面的砌体通长筋、横向断筋是什么意思; 4、在转角处、内外墙交接出没有构造柱而需要砌体加筋,不是通长筋,这种怎么设置
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、砌体中没有构造柱的部位砌体加筋怎么设置,主要是那个部位不是通长的砌体加筋;——从你的截图中第12项【2】中可知:在墙体转角处、内外墙交接处没有构造柱时则需要砌体加筋,这些部位不是通长的砌体加筋。 2、构造柱中的砌体加筋在旁边就是门窗是怎么处理,我画图时看见在门窗空洞出也布置了砌体加筋;——仅是视图效果的问题,软件会自动扣除门窗洞口处的钢筋量。 3、砌体墙属性编辑里面的砌体通长筋、横向断筋是什么意思;——是指的通长筋的分布筋,起固定通长筋位置的作用。 4、在转角处、内外墙交接出没有构造柱而需要砌体加筋,不是通长筋,这种怎么设置——定义并布置砌体加筋即可。请参见截图:
2013-06-25 16:12:00
-
用软件地算砌体加筋的时候,用自动生成时,出现图片中的情况要怎么处理:在图片中上端:砌体加筋完全生在了剪力墙内,而在图片的下端:砌体墙内没有加筋生成,这种情况要怎么处理?
-
我已经有砌体加筋,自动生成了砌体加筋。墙构件里还要不要设置砌体,墙设置里面只有通长筋,这个没说说墙拉接筋通长贯通。还需要设吗?要设怎么设置,直接在砌体通长筋里输入钢筋吗?
-
在钢筋算量2009中,我未画砌体墙,而实际我定义了砌体加筋后,选择自动生成砌体加筋后,在报表中出现了汇总工程量。 另外一种情况,我把砌体墙画上去之后才计算砌体加筋,二者是否有区别?
-
砌体加筋的具体钢筋和长度信息在结构说明中有吗?用自动生成砌体加筋有些地方很明显就是错误的,但在去掉后又觉得不对,请问该怎么样设置砌体加筋才是最方便最准确的?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看