清风 2013-06-25 16:58:17 | 辽宁省 土建算量GCL2013 | 1330查看 9回答
女儿墙抹灰问题?
女儿墙抹灰时,是按照单面面积乘以1.3(带压顶)计算,还是双面都得计算?如果是第一种情况,抹灰面积是不是已经包括压顶的抹灰?
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳女儿墙(带压顶者)抹灰应该按外、内双面计算。 外面按垂直投影面积乘以1.3计算,计算的是外面及压顶全部抹灰; 内面按墙面计算,计算的是压顶以下内侧的部分。 如果是保温砂浆,你理解的是正确的,按照全部展开面积计算。 A.8防腐、保温、隔热工程章节计算规则:二、保温、隔热工程量按设计图示尺寸以体(面)积计算。
2013-06-25 17:31:17
-
应该是第一种情况,单面面积包括压顶面积
2013-06-25 17:02:13
-
女儿墙抹灰的工程量是按墙面抹灰的计算规则计算的
2013-06-25 17:05:06
-
女儿墙抹灰,双面都要计算的 女儿墙顶面的抹灰(压顶),也是应该计算的
2013-06-25 17:05:23
-
女儿墙抹灰带压顶者乘1.3系数应该是指女儿墙内侧抹灰面积*1.3(已包含压顶抹灰面积);女儿墙外侧抹灰一般并入外墙抹灰中统一计算,包括外墙保温、抹灰、装饰面层等。
2013-06-26 15:48:13
-
女儿墙抹灰时,不能按照单面面积乘以1.3(带压顶)计算的,应该双面都计算合并到墙面抹灰中,套墙面抹灰子目计算,压顶应该单独计算套压顶相关的子目计算的。
2013-06-26 08:23:54
-
女儿墙抹灰分为三部分。一是内侧抹灰,可以看屋面防水部分的节点;二是外侧抹灰,做法参照外墙抹灰做法;三是压顶顶部抹灰。一般压顶下水平面的抹灰量可以忽略不计。
2013-06-25 17:35:34
-
应该按计算规则 分别计算的。
2013-06-25 17:15:49
-
女儿墙抹灰时,是按照单面面积乘以1.3(带压顶)计算,还是双面都得计算?如果是第一种情况,抹灰面积是不是已经包括压顶的抹灰? 第一情况是不是当地定额计算规则,如果是,应该包括压顶的抹灰,外侧抹灰并入外墙。 如按双面计算应该是:外侧并入外墙,内侧及压顶分别单算。
2013-06-25 20:15:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看