wz****@163.com 2013-06-26 09:01:29 | 江苏省 安装 | 12520查看 4回答
WDZB-YJY-4*4+E4套什么定额
WDZB-YJY-4x4+E4 WDZB-YJY-3x2.5+E2.5 套用电缆还是电线? 套电缆定额系数要乘以1.3吗? 套电线要数量乘以5吗?问题补充:补充个问题:是不是所有电缆不管大小都需要套用电缆头制作安装的?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳WDZB-YJY-4x4+E4 WDZB-YJY-3x2.5+E2.5 套用电缆还是电线?(电缆) 套电缆定额系数要乘以1.3吗?(第1根是5芯,乘以1.3;第2根是4芯,不用乘以系数。) 套电线要数量乘以5吗?(电缆的数量不可以乘以5,每条电缆按1根计算。) 补充个问题:是不是所有电缆不管大小都需要套用电缆头制作安装的?(电缆头一般按16mm2为节点;16mm2以上套取电缆头制作安装子目,16mm2以下的如果做了电缆头的可以套控制电缆头定额子目,没有做的不计取。)
2013-06-26 11:18:48
-
WDZB-YJY-4x4+E4 WDZB-YJY-3x2.5+E2.5 套用电缆还是电线?属于电缆,套电缆子目是正确的; 套电缆定额系数要乘以1.3吗?是的; 电缆不管大小都需要套用电缆头制作安装的?是的,都可以计算。
2013-06-26 09:10:54
-
1、属于电缆应该套取电缆的定额; 2、套电缆的时候是否需要*1.3的系数由其定额规定决定,一般规定五心以上的才*1.3的系数。你查看一下当地定额规定即可; 3、电线的计量和电缆不一样,电缆是一个总的规格,电线则是单根电线组合在一起完成工作,所以,若是电线则需要*电线根数; 4、电缆的话 都需要制作电缆头,但是一般10平方毫米以上的才单独记取,一下的基本上都不算。
2013-06-26 09:15:34
-
你好 1.一楼纯属瞎说,1.3一般5芯以上才计取. 2.电缆头一般按16mm2为节点,16以上套取电缆头子目,以下套取控制电缆头定额子目。 3.都是电缆,不需要乘以根数. 希望对你有帮助..
2013-06-26 09:27:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看