• 筏板基础中的马凳筋布置问题?

    在施工组织设计中基础马凳筋是同筏板主筋钢筋按1000mm间距通长设置。在软件中怎么设置选择1类型。我在搭接设置里面看见一个是XY方向。一个是梅花桩形式。2者钢筋相差整一倍左右。施工组织设计中也没指出用那种。请问,按照设计规范或者结合现场一般我改采用那种设置???急、、、、、

    筏板主筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果有图片等证明实际做法的,可以参照。如果没有规定,可以参照定额计算规则“6.双层钢筋撑脚按设计规定计算,设计未规定时,均按同板中小规格主筋计算,基础底板每平方米1只,长度按底板厚乘以2再加1m计算;板每平方米3只,长度按板厚度乘以2再加0.1m计算。双层钢筋的撑脚布置数量均按板(不包括柱、梁)的净面积计算。” 供参考。

    2013-06-26 12:40:05 

  • 是的,相差一倍。 一般是采用梅花型布置的。

    2013-06-26 09:35:49 

  • 你好:在施工组织设计中基础马凳筋是同筏板主筋钢筋按1000mm间距通长设置,有这个要求你定义马凳筋时不能按软件里的三种形式布置。建议马凳筋用筏板面筋定义,马凳的脚汇总计算后在马凳面筋的编辑钢筋里添加就可以处理了。这样才能按施工组织设计中的要求做。不清楚可以找我。 定义筏板的面筋间距输入1000。知道马凳面筋的每根总长度后,可以计算到脚的根数,这样就可以全部准确计算筏板的马凳了。

    2013-06-26 10:41:57 

  • 你图示的节点图是拉结筋做法,而不是马镫。 拉结筋是设计明确的,是受力要求。而马镫是施工措施,一般是施工单位在施工方案中明确,目的是保证施工时上层钢筋位置准确和便于操作。一般要通长布置间距1000-1500。

    2013-06-27 06:01:32 