• 给水管道入户变径的问题……

    水表一般是DN15或者DN20的吧?像这种情况,一般规定是入户水表之前的管材和入户后的管材是不同的,这个也没标明,那管道是从什么地方变径的呢?因为我刚学,不太懂,列计算底稿的时候把入户水表之前的算到干管部分里,但是具体的管径不知道,望大师帮忙解释一下……

    钢塑管

    问题补充:设计说明中说全部使用钢塑管……和平时算的不一样,很糊涂,户内给水不应该都是PPR的……

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 假如进户支管是DN20的钢塑复合管,经过截止阀、水表、弯头后,就开始计算PP-R塑料管de25(具体高度就按图纸中的相关剖面图)。

    2013-06-26 16:02:15 

  • 上图标注不清,截止阀、水表按DN20算,水表后配管按de25算,总进水管阀按DN50算,2个截止阀间三通处至总阀间可按DN50管算。

    2013-06-26 16:26:36 

  • 这个图设计的不是很清楚,从图中看水表是DN20的,因为表后用的标注De25的塑料管。现在就是表前这一段不祥,进户标注的是DN50,这是金属管,这根50的管应该变径,但是在什么位置变没有标注,因此需要同设计的沟通。

    2013-06-26 16:27:13 

  • 你好 1.表后肯定是De25PPR管 2.表前如图 希望对你有帮助..

    管径

    2013-06-26 16:43:47 

  • 现在都是塑料管材,用通管件连接,入户是20、15

    2013-06-26 17:39:38 

  • 两个截止阀间用中大异径三通20*50*20.水表、阀门是DN20金属管。水表后加钢塑转换接头,接PP-R管。三通是变径点。