vanon 2013-06-26 16:22:25 | 广东省 其他专业 | 2592查看 3回答
跪求各位前辈指点,关于缩入部分单排脚手架是计算到墙体顶高还是墙体上梁面?及缩入部分计算相应的脚手架
多层建筑工程中,上层飘出的,外墙综合脚手架.按最长一层的外墙长度计算;下层缩入部分,按围护面垂直投影面积,套相应高度的单排脚手架。 问题1:梁高0.6m,室外地坪-0.2m,层高5.5m即梁面标高5.5m,哪么计算垂直投影面积是不是就是围护长乘于相应高度是(5.5+0.2)梁面高还是(5.5+0.2-0.6)墙体高? 问题2:是不是外围计算了综合脚手架,对比上层缩入部分缩入1m或1.8m也只计算多一次单排脚手架就可以了? 问题3:工程外地坪-0.2m到首层板标高是5.5m的情况是不是缩入部分面积按广东规则分别只要计算工程量进行套一次综合脚手架和缩入部分一次单排脚手架及满堂红脚手架的套价,里脚手50%工程量是否不再计算工程和套价了?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
关于缩入部分单排脚手架是计算到墙体顶高还是墙体上梁面? 按墙的面积计算
2013-06-27 10:16:46
-
问题1:外墙脚手架的高度是按层高或总高度+室外的高差。 问题2:上层外墙或裙楼上有缩入的塔楼者,工程量分别计算。裙楼的高度和步距应按设计外地坪至裙楼顶面的高度计算;缩入的塔楼高度从缩入面计至塔楼的顶面,但套用定额步距的高度应从设计外地坪计至塔楼顶面。 问题3:多层建筑工程中,上层飘出的,外墙综合脚手架按最长一层的外墙长度计算;下层缩入部分,按围护面垂直投影面积,套相应高度的单排脚手架。满堂红脚手和里脚手架是不计算的。
2013-06-26 16:28:24
-
上面的回答支持中
2013-06-26 18:42:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看