• 防晃支架和机械三通的问题

    1、第八册定额的说明中,32以下的管道包括支架制作安装,那请问这个支架是否包括防晃支架呢 2、消防自动报警系统中,若穿线的焊接钢管明配,请问是否需要除锈? 3、地下室150的消火栓主管192米,接了4根100的消火栓支管,请问这个管件是150*100正三通还是150*100机械三通呢(因为如果是机械三通则需要钢管挖眼)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、第八册定额的说明中,32以下的管道包括支架制作安装,包括防晃支架。

    2、消防自动报警系统中,若穿线的焊接钢管明配,不需要除锈,定额已考虑。

    3、地下室150的消火栓主管192米,接了4根100的消火栓支管,请问这个管件是150*100正三通还是150*100机械三通不能单独计算,管道安装子母已综合考虑了。

    2013-10-21 20:04:54 

  • 1、含护晃支架。2、需要内外除锈刷漆。3、目前卡箍连接是挖眼三通。