• 空调冷凝水管管材(PVC-U给水管)

    请问为什么北京01定额规定空调冷凝水管用PVC-U管时,执行PVC-U给水塑料管子目呢?那么实际安装时候也是用的PVC-U给水管么?而不是用PVC-U排水管呢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.这是定额规定的计算规则。 2.PVC排水管只要50、75、100、150等大规格的,PVC给水管有40、32、25规格的,适用冷凝水管。

    2013-06-28 16:50:24 

  • PVC-U给水管和PVC-U排水管没什么太大区别的。

    2013-06-27 09:19:38 