xiaohu 2013-06-27 10:16:12 | 江苏省 安装 | 468查看 2回答
楼梯双控灯
你的回答有几个问题:1,首层开关是装在地面以上1.5米,你图上画得是在一层以上 2.首层平台板下是照楼梯间下面地面的,而不是照楼梯,3.线的根数顶层灯是不需要火线的
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
很简单的问题搞得好复杂,双控灯分别安装在5.25m、9.9m处,一层的单联双控开关在1.3m,二层的双联双控开关安装在4.9m,三层的单联双控开关安装在8.2m处。如不计PE线。 电源二线到一层的单联双控开关,四线到二层的双联双控开关,其中电源二线,控制二线,三线到三层的单联双控开关,其中零线一根,控制线二根,然后从二层的双联双控开关处到5.25m的灯位,从三层的单联双控开到9.9m处的灯位。 你说对在9.9米处。
2013-06-27 11:21:17
-
看不懂你们说的,不过双控开关接线原理很简单
2013-06-29 12:12:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看