• 变截面梁加筋问题

    问题1、变截面的梁箍筋加密间距是多少? 2、如果变截面的地方有一根次梁,图纸上注明有次梁加筋,是否还需要在变截面的梁上附加箍筋? 3、如果变截面的地方设有一个支座,梁箍筋有加密设置,但加密间距不一样,是否也需要在变截面梁上设置加密箍筋?

    加密间距

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 问题1、变截面的梁箍筋加密间距是多少? 梁箍筋加密间距为1.6LaE,即在锚固长度内都加密

    2013-06-27 16:03:56 

  • 梁分段布置,原位标注识别好后,点选合并。 “老师,谢谢了!我就是想问在变截面处有附加钢筋,附加钢筋与原梁上箍筋是什么算的?是用附加钢筋覆盖原有箍筋还是在原有箍筋基础上在加上附加的钢筋?”原位标注相应跨中输入,无法满足输入计算的就要在梁属性的其它箍筋中编辑。

    次梁加筋

    答疑解惑

    2013-06-27 15:33:15 