• 请教广东定额里面电缆附加长度,电缆头+1.5 进箱+长宽。。。图

    1、电缆穿刺器到电表这段分支电缆是一头两个电缆头吧? 2、那么电缆长度就是1.5*2+平面图长度+箱长宽 ? 3、因为一般分支电缆平面长度都是1m左右,感觉加了电缆头和长宽后,电缆一下子长了几倍,实际施工当中是不是这样的? 4、垂直的干线电缆到到电缆穿刺器分支时,里面也要计算一个电缆头吧?

    附加长度

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    、电缆穿刺器到电表这段分支电缆是一头两个电缆头吧?应该考虑一个穿刺电缆头、一个电缆终端头 2、那么电缆长度就是1.5*2+平面图长度+箱长宽 ?这个1.5施工中很少发生,几乎没有预留的 3、因为一般分支电缆平面长度都是1m左右,感觉加了电缆头和长宽后,电缆一下子长了几倍,实际施工当中是不是这样的?不是 4、垂直的干线电缆到到电缆穿刺器分支时,里面也要计算一个电缆头吧?主线分支处计算一个穿刺电缆头

    2013-06-27 17:07:52 

  • 1、电缆穿刺器到电表这段分支电缆是一头两个电缆头吧?(仅表箱里面计算1个电缆头;穿刺处不计) 2、那么电缆长度就是1.5*2+平面图长度+箱长宽 ?(电缆长度就是1.5+平面图长度+箱半周长) 3、因为一般分支电缆平面长度都是1m左右,感觉加了电缆头和长宽后,电缆一下子长了几倍,实际施工当中是不是这样的?(实际施工可能会投机取巧) 4、垂直的干线电缆到到电缆穿刺器分支时,里面也要计算一个电缆头吧?(除了电表箱内可以计算电缆头以外,其它的地方都不能计算电缆头。)

    2013-06-27 17:31:49 