• 在安装对量时,一般双方工程量相差在多少范围内都属于正常

    在安装对量时,一般双方工程量相差在多少范围内都属于正常?比如水管、电线电缆的工程量,双方的工程量相差多少都是在正常范围内的?如果差距不大该以谁的量为准?晚辈刚刚进入这个行业,还不清楚一些与对方对量时的技巧,还望各位前辈不吝赐教!

    问题补充:我主要想明白的一点是,工程量相差百分之多少以内都是正常的,有没有一个行规,是多少?我说的只限于安装工程,谢谢!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按照个数计量的的项目不应该有误差; 按照m计量的,误差在3%基本上视同正常;(手算误差大,可放宽至5%) 以上指的是图示预算工程量,而不是实际工程量;实际现场发生的工程量比预算大,如管、线等,相差10%都属于正常范畴;

    2013-06-28 08:44:30 

  • 好像没这个规定,只要都是按规范的计算式计算,差别在%10内,大家认可就行

    2013-06-29 12:02:55 

  • 安装工程对量一般给排水管道的工程量相差很小,如果是手工计算一点误差,如果是图形计算那么设置一样工程量几乎没有差别;电气管线一般不管是手算还是图形计算还是有误差的,但共同点是只要走向和设置一样工程量的差别也不是太大

    2013-06-27 22:35:07 

  • 我主要想明白的一点是,工程量相差百分之多少以内都是正常的,有没有一个行规,是多少?我说的只限于安装工程,谢谢! 根据我的经验在5%以内应该是正常的,仅供你参考。

    2013-06-28 07:09:25 

  • 在安装对量时,一般双方工程量相差在多少范围内都属于正常?比如水管、电线电缆的工程量,双方的工程量相差多少都是在正常范围内的?如果差距不大该以谁的量为准?晚辈刚刚进入这个行业,还不清楚一些与对方对量时的技巧,还望各位前辈不吝赐教! 工程量差多少应该是有不成文的行规,如管线,差3%是双方的理解问题或计算问题,属于正常,但灯具、洁具差一个都是错误; 砼一般1%以内,涂料在3%以内就算正常。

    2013-06-28 08:39:53 

  • 3%左右

    2024-06-27 21:35:29 