• 河南2008版建筑定额中4-169与4-181有什么区别

    4-169与4-181的区别在哪里?人工工日差得多,但工作内容区别不大,是施工工艺不同吗?

    问题补充:有个工程因为安全需要要在房间内部的顶面(吊顶之上)、地面(地板砖之下)、砖墙面外部安装双层双向的16钢筋(一级钢,墙面待钢筋做好后再做粉刷,粉刷层要达到65mm了),我是甲方,还不清楚施工时以焊接为主还是以绑扎为主,应该如何套用子目呢?如果是焊接为主,可否套用4-181,然后换算成16钢筋?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    看图纸设计,不能一概的说那个合理或不合理。如果图纸设计时16钢筋,焊接的,那就套用4-181 只是把材料中的冷拔丝换成16的钢筋,价格调整就行,如果是帮扎的,那就是4-169了,关键看施工工艺,这是套取定额的重要原则之一

    2013-10-17 16:37:09 

  • 4-169与4-181的区别在哪里?人工工日差得多,但工作内容区别不大,是施工工艺不同吗,是施工工艺不同,4-181子目是焊的钢筋网片(主材用的冷拔丝);4-169或4-166子目是现浇构件中的钢筋或冷拔丝,以绑扎为主。

    2013-10-17 11:06:19 

  • 4-169子目为直径大于10的现浇构件中钢筋骨架的成型与绑扎,4-181子目为直径5以内的冷拔丝按设计的间距焊成钢丝网片,然后安装焊接好的钢丝网片,当然施工工艺是不相同的。

    你讲的工程,因钢筋直径为16,可以直接绑扎成钢筋骨架的,所以应该套4-169子目计算,不能套4-181子目的。

    2013-10-17 15:45:17 

  • 主要是工日含量差别大,4-181加工的都是很细的冷拔丝,如同收西瓜和捡芝麻的区别(有些夸大了)。

    2013-10-17 10:42:33 