竹 2013-06-28 10:07:29 | 四川省 其他专业 | 20986查看 4回答
钢筋设计搭接与施工搭接的区别?
各位老师: 请问钢筋的设计搭接与施工搭接的区别是什么呢?希望有举例说明。谢谢
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般性简单认为:设计要求的搭接为图集细部节点的搭接,如梁l1.5la;施工搭接为施工操作中的搭接,如绑扎、焊接等
2016-03-03 17:24:56
-
已采纳请问钢筋的设计搭接与施工搭接的区别是什么呢? 钢筋的设计搭接是设计要求在结构部位必须的搭接,它的位置一般固定不能变化。如柱纵筋在楼层中的接头,还有柱在基础或地下室顶部的嵌固部位等。,施工搭接是由于施工原材料的限制,在施工时而采取钢筋搭接来接长钢筋,达达设计长度要求,部位可以变换,根据施工材料及规范要求的位置来选择搭接部位,如梁中的通长钢筋。
2013-06-28 10:19:33
-
其实应该是一个东西,施工搭接尽量向设计搭接靠近,但是遇到钢筋长度限制等可以适当调整,达到规范要求就行,不要太纠结
2018-03-16 15:27:04
-
题主的提问,目的应说清楚:即在计算钢筋工程量时,除设计标明的搭接、规范规定的搭接外,其他施工搭接不计算工程量,在综合单价中综合考虑。如何理解?这句话的意思是,在计算钢筋清单工程量时,钢筋的长度计算无需计算焊接连接和绑扎连接的工程量,只需按照设计图示钢筋长度计算即可。机械连接单独列项,作为单独清单计量。那么,在计算该清单下,钢筋定额工程量时,是否有变化呢?翻开定额:1、钢筋工程内容包括:“制作、绑扎、安装及浇灌砼时维护钢筋用工”/2、设计图纸未注明的钢筋接头和接头焊接用的电焊条已综合在定额内。故,在定额计算时,也只需按图示长度计算。综上,设计明示的搭接,计算。设计未明示的,搭接长度不计算。
2018-05-13 14:53:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看