• 钢筋设计搭接与施工搭接的区别?

    各位老师: 请问钢筋的设计搭接与施工搭接的区别是什么呢?希望有举例说明。谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般性简单认为:设计要求的搭接为图集细部节点的搭接,如梁l1.5la;施工搭接为施工操作中的搭接,如绑扎、焊接等

    2016-03-03 17:24:56 

  • 已采纳
    请问钢筋的设计搭接与施工搭接的区别是什么呢? 钢筋的设计搭接是设计要求在结构部位必须的搭接,它的位置一般固定不能变化。如柱纵筋在楼层中的接头,还有柱在基础或地下室顶部的嵌固部位等。,施工搭接是由于施工原材料的限制,在施工时而采取钢筋搭接来接长钢筋,达达设计长度要求,部位可以变换,根据施工材料及规范要求的位置来选择搭接部位,如梁中的通长钢筋。

    2013-06-28 10:19:33 

  • 其实应该是一个东西,施工搭接尽量向设计搭接靠近,但是遇到钢筋长度限制等可以适当调整,达到规范要求就行,不要太纠结

    2018-03-16 15:27:04 

  • 题主的提问,目的应说清楚:即在计算钢筋工程量时,除设计标明的搭接、规范规定的搭接外,其他施工搭接不计算工程量,在综合单价中综合考虑。如何理解?这句话的意思是,
    在计算钢筋清单工程量时,钢筋的长度计算无需计算焊接连接和绑扎连接的工程量只需按照设计图示钢筋长度计算即可。机械连接单独列项,作为单独清单计量。
    那么,在计算该清单下,钢筋定额工程量时,是否有变化呢?翻开定额:1、钢筋工程内容包括:“制作、绑扎、安装及浇灌砼时维护钢筋用工”/2、设计图纸未注明的钢筋接头和接头焊接用的电焊条已综合在定额内。故,在定额计算时,也只需按图示长度计算。
    综上,设计明示的搭接,计算。设计未明示的,搭接长度不计算。


    2018-05-13 14:53:25 