hqgld 2013-10-14 15:43:29 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 597查看 7回答
一根框架梁被剪力墙分层两跨怎么布置
一根框架梁被剪力墙分层两跨怎么布置,是一直拉通吗?还是分两段划?如过拉通中间多一跨怎么处理?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这种情况最好是交给设计出大样处理,因为图集没有这种情况的构造方法
2013-10-15 12:58:49
-
你好:你的结构属于框架剪力墙结构的,图纸要求是画通的,你可以把墙左边的支座删掉。这样就好了。
2013-10-14 16:01:53
-
同意楼上的回答。
2013-10-15 21:38:00
-
建立一个与墙长等长的暗柱,如下图。重新识别支座。如下图。
如果通过删掉一个支座的情况下,可以三维查看一下,会发现在墙内会多出来箍筋。纵筋的量没有影响。
不麻烦。识别完梁的支座后,将暗柱删掉就可以了。
2013-10-14 16:18:23
-
如果没有暗梁设置的话,这个梁就代替暗梁布置,画通
2013-10-15 10:27:42
-
你好:应该拉通画构件,设置支座即可
2013-10-15 11:26:51
-
赞同1楼的说法
2013-10-14 21:26:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看