• 柱子钢筋算量和抽样计算问题

    钢筋算量GGJ2013中柱子箍筋计算为:周长-八个保护层+11.9d 而钢筋精细管理钢筋抽样柱子箍筋计算为:周长-八个保护层+10d 为什么抽样不考虑度量差而算量中要考虑弯钩度量差呢?请高人指点
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:柱子箍筋计算为:周长-八个保护层+11.9d 应该是周长-八个保护层+2*11.9d 。周长-八个保护层+10d应该是周长-八个保护层+2*10d。

    是否考虑弯钩度量差,要看你算的钢筋是干什么用的。如果只是预算的话,就不用考虑度量差。如果是现场下料用的就要考虑度量差

    2013-10-13 17:40:18 

  • 算量是按计算规则计算工程量的,不需要考虑现场施工因素,而翻样要考虑现场如何施工方便,两个软件针对的人群不同,针对的要求也不同,翻样的量只能用于施工,不能用于结算,同样算量的量仅能用于结算,不能用于现场施工的

    2013-10-18 21:12:50 

  • 这是软件自动默认不用考虑这些

    2013-10-13 16:22:42 