64****@qq.com 2013-06-28 19:03:24 | 湖北省 安装 | 5660查看 4回答
消防火灾报警平面图为什么里面只画了信号线,而不画24V电源线呢?
消防火灾报警系统图画了信号线和电源线,但是平面图里面却只画出信号线,这是为什么啊?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳只有信号线我电源线的系统,应该是比较简单的场所,只有烟温感报警及比较简单的联动。在报警系统中,只有除监视模块(单输入模块)以外的模块要使用电源,而一般情况下,有电井的情况下,会在每一层的电井内安装一个模块箱,每一层的模块就安装在模块箱内,由于系统比较简单,模块的数量不多,只有一两个,或不设模块箱,直接把模块安装在电井内,没有电井的情况,就将模块直接安装在每一层的垂直线旁边,所以说你在平面图上是看不到电源线的,在计算工程量的时候,电源线我们只计算垂直线。
2013-06-29 10:26:00
-
你查看一下是二线制,也就是图中绘制的一根线表示信号线和电源线
2013-06-28 20:04:40
-
消防火灾报警器给信号线就可以,
2013-06-29 11:15:30
-
平面图中虽然都是只画了一根线,但代号不同,代表的意思就不一样,有的只计算一根信号线,有的却要计算2根线(信号线、电源线)。
2013-07-01 11:22:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看