• 卫生间的排水套管是什么样的?是一般的普通塑料套管还是刚性防水套管?

    卫生间的排水立管一般有防水要求,是用一般的套管加防水翼环还是用刚性防水套管呢?刚性防水套管一般用在哪些地方?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按设计说明计算,一般是刚性防水套管。

    2013-06-28 20:15:35 

  • 套管加防水翼环就是称刚性防水套管一般用于有防水要求的部位,如厕所卫生间、屋面等。

    立管

    2013-06-28 21:09:55 

  • 这个设计说明上面都要说明的,建议你看看设计说明为好。

    2013-06-28 19:56:35 

  • 一般是是刚性防水套管,在楼板

    2013-06-29 11:13:09 

  • 套管加防水翼环的就是一般意义上的刚性防水套管啊!! 刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物,对于地zhen设防要求的地区,如采用刚性防水套管,应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接,A型适用于钢管。 穿墙(池、板等)的套管。分为刚性和柔性两种。安装完毕后允许有变形量的---柔性;不允许有变形量的--刚性。主要是使用的地方不一样,柔性防水套管主要用在人防墙,水池等要求很高的地方,刚性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道的位置。 刚性防水套管是钢管外加翼环(钢板做的环形套在钢管上),装于墙内(多为混凝土墙),用于一般管道穿墙,利于墙体的防水; 柔性防水套管除了外部翼环,内部还有档圈之类的,法兰内丝,有成套卖的,也可自己加工,用于有减震需要的管路,如和水泵连接的管道穿墙时。也就是说,如果考虑墙体两面的防水性能,就要选用柔性防水套管;如果仅仅是考虑管道的穿墙,而不考虑穿墙后,墙体两面的防水性能以及管道的位移变形,就可以选用刚性防水套管。

    2013-06-30 07:04:41 

  • 卫生间的套管,采用一般套管即可,没有必要采用刚性敷设套管,按规范要求,一般的套管高出地面2公分,而卫生间的套管必须高出地面5公分。

    2013-07-01 11:17:36 

  • 有防水要求用刚性防水套管

    2022-08-23 22:53:08 