    暗柱钢筋计算式中,大家看钢筋的单根重怎么不对?应该是1.208418*3.596=4.345,可是在计算式中单根重量为5.327kg?这是怎么回事?

    钢筋计

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 检查一下工程设置中的比重设置,是否已经进行了调整。

    暗柱钢筋

    2013-06-29 08:42:49 

  • 你好:软件里单根计算的结果里包括了搭接长度在里边,你可以加上一搭接后计算一下就对了。不是比重的问题。 可以在工程设置里的搭接设置里选择连接方式,用焊接或者机械连接以及搭接计算。