• 疏散指示灯安装方式

    在应急照明系统中,一条回路上有多个安全出口灯和疏散指示灯,那么请问这条回路是应该从地面走还是棚上走?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    多谢各位指教!一般来说,疏散指示灯都是距地0.5的位置,安全出口灯门上0.2,应急照明灯距地2.4左右,在应急回路中,疏散指示灯都是和应急照明灯或安全出口灯混在一个回路中,那么是不是说,本着省管省线的原则,疏散指示灯数量居多,就从地面走,数量少的话,就从棚上走,这样理解对吗?当然了,这种情况是在图纸标注不清的情况之下,如果图纸标注了CC/WC,那么就应该是从棚上走了,不知道我这样理解对不?还请多多指教,多谢了! 就按你自己的理解去做就可以,你已经很棒;了,实际施工也是这样的,都有可能,没有一定要走哪里的事

    2013-06-29 11:08:22 

  • 要看疏散指示灯的安装高度在什么位置,原则是从哪儿近、省管、省线就从那儿走。

    2013-06-29 08:51:04 

  • 这要看设计图纸吧,从棚上走居多,个别的安装在距地面0.5m左右的安全出口灯和疏散指示灯,才有可能是从地面走,这种情况从棚上走也是常见的。

    2013-06-29 08:53:57 

  • 安全出口灯应安装在门洞上方,疏散指标灯可以安装在踢脚线上方。

    2013-06-29 08:49:58 

  • 严格的说,应该按配电箱的系统图的标注来配管,标注为CC/WC的就走顶板,标注为FC/WC的就走底板,施工的原则是按图施工、按图验收。 当然也会有施工人员会投机取巧,从哪儿近、省管、省线就从那儿走。 但这说法毕竟是上不了台盘。会有监理、质检的人员查看呢。

    2013-06-29 10:14:33 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题