汇总计算后,有根柱钢筋为0.
老师,您好!广联达里面,合法性检查无误,但是汇总计算后,它说一根柱子为负值;不能计算。这个怎么处理呀?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你把这根柱子删了,检查定义无误后,重新点上就好了
2013-06-29 16:41:47
-
你好! 可能是这个柱到上层时纵筋直径变大了,这样上层大直径的纵筋要在下层规定的连接区连接,再加上该柱在下层的露出长度较高,这样计算的结果就为负值了。 处理方法是:选中该柱,点开属性编辑器,在计算设置里调整纵筋在本层的露出长度为0,如下图:
2013-06-29 16:07:33
-
标高输入错误了吧
2013-06-29 15:56:14