• 广联达翻样在斜屋面上梁,板,柱怎样才能顺利的按节点的大样出料单和查看钢筋排布图?

    我是用三点定义斜板的方法绘制的斜屋面板再用平齐板顶的方法将梁和柱的顶标高升到板顶。可是这样出现了几种问题第一板的下部钢筋不能锚入对面的斜板做弯折,板上铁也是这样,并且板的上铁不是缩尺而是一样长的。第二个问题梁和柱的顶部不能顺着顶板面而是齐平的顶,这就有问题了,板面会多出一个梁和柱的角。另外在梁的钢筋排布图中梁铁的形状现场根本不能用形状都变成Z字形了。请问有这种问题怎样解决?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好! 板的下部钢筋不能锚入对面的斜板做弯折,板上铁也是这样,并且板的上铁不是缩尺而是一样长的。这个只要布置板受力筋是采用“多板”布置,汇总计算后的结果就和节点大样一致了。 第二个问题梁和柱的顶部不能顺着顶板面而是齐平的顶,这就有问题了,板面会多出一个梁和柱的角。这个对计算结果没有影响的。 梁的钢筋排布图中梁铁的形状现场根本不能用形状都变成Z字形了。 在汇总计算梁的钢筋之前,要把分段绘制的梁进行合并,这样计算后的结果就和节点设置里的一样了。