zrf2zss 2013-06-29 18:10:28 | 辽宁省 安装 | 9691查看 6回答
1kV以下交流供电 (综 合)调试中,怎么称之为一个系统
您好,我想请教一下1kV以下交流供电 (综 合)调试中,怎么称之为一个系统,是按总箱算么,还是按总箱内的回路数来算的呢。比如说一栋小区住宅,小区配电间内总箱6个,回路数40个,然而在每一栋住宅楼内有一个强电总箱共8回路;一个应急总箱共4回路,那么这个1kV以下交流供电 (综 合)调试可以按几个系统算呢。
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电气系统调试的条件 送配电设备系统调试、适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试,凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器)均按调试系统计算。”这句话表明了定额的使用范围,符合上述条件的应计取该项费用。但计取的前提条件是发生,只有发生了该内容才能计取费用。上述所说的不需要调试就可直接投入使用时是不能计取调试费用的。
2013-06-29 18:15:19
-
您好,我想请教一下1kV以下交流供电 (综 合)调试中,怎么称之为一个系统,是按总箱算么,还是按总箱内的回路数来算的呢。比如说一栋小区住宅,小区配电间内总箱6个,回路数40个,然而在每一栋住宅楼内有一个强电总箱共8回路;一个应急总箱共4回路,那么这个1kV以下交流供电 (综 合)调试可以按几个系统算呢。 答:四、送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试。凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸开关、保险器),均按调试系统计算。移动式电器和以插座连接的家电设备已经厂家调试合格、不需要用户自调的设备均不应计算调试费用。 “送配电设备系统调试,适用于各种供电同路(包括照明供电回路)的系统调试,凡供电同路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器)均按调试系统计算”。这句话表明了定额的使用范围,符合上述条件的应计取该项费用。但计取的前提条件是发生,只有发生了该内容才能计取该赞用。上述所说的不需要调试就可直接投入使用时是不能训取调试费用的。
2013-06-29 18:27:36
-
送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括有特殊要求的照明供电回路)的系统调试。凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等需要施工现场进行调试的元件,均按调试系统计算。移动式电器和以插座连接的家电设备不计算调试费。
2013-06-29 19:26:03
-
1kV以下交流供电 (综 合)调试中,一个回路一端一个断路器称之为一个系统,不是按总箱算,是按总箱内的回路数来计算的。小区住宅配电箱是成品设备,所有电气元件在出厂前已经进行了调试;所以小区住宅供电系统是不用计算系统调试的。
2013-06-30 05:05:12
-
一个断路器带一根电缆
2013-06-30 16:52:01
-
您好,我想请教一下1kV以下交流供电 (综 合)调试中,怎么称之为一个系统,是按总箱算么,还是按总箱内的回路数来算的呢。比如说一栋小区住宅,小区配电间内总箱6个,回路数40个,然而在每一栋住宅楼内有一个强电总箱共8回路;一个应急总箱共4回路,那么这个1kV以下交流供电 (综 合)调试可以按几个系统算呢。 以上你说的都不计取系统调试费,详细阅读一下调试章节的章节说明。
2013-06-30 16:03:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看