• 埋地的4*25电缆用铜管对接头连接套用哪个定额

    路灯电缆维修用,2008安装定额里只有电力电缆中间头制作安装,我看了一下,制作一个冷缩式铜芯中间接头1KV以下(截面积35平方以下),人工费要29.71、材料费要58.15、工日要1.06;而市场行情是材料费25平方铜管对接头大约只要3.00元/个,而且接一根线也不可能要1天吧?所以,我很疑惑,肯定是选错了,请教一下大师!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    路灯电缆维修用,2008安装定额里只有电力电缆中间头制作安装,我看了一下,制作一个冷缩式铜芯中间接头1KV以下(截面积35平方以下),人工费要29.71、材料费要58.15、工日要1.06;而市场行情是材料费25平方铜管对接头大约只要3.00元/个,而且接一根线也不可能要1天吧?所以,我很疑惑,肯定是选错了,请教一下大师!! 定额的编制是综合考虑的,就是不管你用什么方法完成此项工作,辅材都给,还有就是制作一个冷缩电缆头要用1个工日是对的,因为冷缩电缆头的制作工艺很麻烦的。请详细阅读一下冷缩电缆头的工艺说明,就明白了。

    2013-06-30 16:00:56 

  • 冷缩式铜芯中间接头制作很麻烦,你查看一下工艺工序,不能一次制作完成,实际操作很少使用这种电缆头的制作方法,路灯的电缆头一般采用普通制作方法

    2013-06-29 18:28:45 

  • 普通接头铜管对接头都属于中间接头,就套电力电缆头制作 中间头 35mm2以下即可,注意是中间头,还有一点就是35mm2以下,因为套定额的时候是选择单根最大截面积计取,这一点和电缆一样。 1.06不是代表要工作一天,那你看一下工日单价应该只有几十元,现在几十元能找到焊工啊? 定额就是这一个,你没有套错,电缆一般中间是不允许有中间头的,对电缆使用会有很大影响,所以在电缆头以及中间头施工的时候有很严格的要求,而且你所谓的3元一个我不知道你在哪里看到的,我所了解的是4*25的中间头价值至少在25-35之间。 哦 可能地区不同要求不同吧,一般有两种施工方法,一就是焊接,第二就是铜管对接之后用老虎钳夹连,电缆为了确保施工,现在多是焊接吧。可能你们那边的工艺不一样,鄙人才疏学浅了,不好意思。

    工日

    2013-06-29 18:53:13 

  • 如果是电线套铜接线端子定额,如果是电缆定额中包括了接线端子

    2013-06-29 19:23:04 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题