• 挖桩的长度大于40D

    设计说明:基础梁锚入人工挖桩的长度大于40D,梁纵筋延伸到桩对边,上部筋下弯15D,下部上弯15D,基础梁(JL)连接和锚固按框支梁。此梁是所有人工挖孔桩间的梁(没承台),所有梁在桩处相接.-----这个说明:基础梁锚入人工挖桩的长度大于40D,梁纵筋延伸到桩对边,上部筋下弯15D,下部上弯15D,这个条件是基础连梁;基础梁(JL)连接和锚固按框支梁.这前后说明相矛盾吗?我该按哪个处理,有理由些
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不矛盾。中间桩处梁钢筋可延伸到桩对边,端部桩处就按上部筋下弯15D,下部上弯15D,而且要满足40D。 如果有相矛盾就按最大值或咨询设计。但是锚固按框支梁应该也差不多。