建造之兵 2013-06-30 09:59:04 | 湖北省 云翻样 | 874查看 2回答
这个悬挑梁如何更改?
悬挑梁钢筋超出了柱边线,跑到柱子外面去了,请问如何调整?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不用做任何调整,这只是三维显示的瑕疵,对计算结果没有影响。
2013-06-30 10:00:59
-
你好! 图中跑到梁端部外边的钢筋是悬挑梁的上部二排筋,图集规定悬挑梁的上部二排筋在0.75L处开始下弯,加上下弯的水平长度和端部的10d,往往都会超出悬挑梁的端部。 这是平法的问题,软件的计算规则是根据平法内置的,因此软件计算出的结果就和你图中的一样了。 如果是下料的话,只能自己调整二排筋的长度了。
2013-06-30 10:12:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看