• 板式筏板钢筋搭接 布置

    如图!大块筏板基础 长90M 宽 65M!这么大块筏板采用双层双向18@180钢筋布置! 1、我是整块板一起按单板双层双向XY方向布置的 这样可以么? 2、怎么布置后钢筋搭接那么少(51.7长度是图左侧起 的钢筋)且显示才一根钢筋?有那么长的钢筋?我搭接设置是10M (两个问题回答越详细越好。。。急 实际下料和我算的差蛮多的工作不保)

    XY方向

    双层双向

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、我是整块板一起按单板双层双向XY方向布置的 这样可以么?---可以 2、怎么布置后钢筋搭接那么少(51.7长度是图左侧起 的钢筋)且显示才一根钢筋?有那么长的钢筋?我搭接设置是10M ---搭接一般是9m,可以按照你的实际来处理也可

    2013-06-30 22:55:20 

  • 你好! 大块筏板基础 长90M 宽 65M!这么大块筏板采用双层双向18@180钢筋布置!软件里整块板一起按单板双层双向XY方向布置的,这样是完全可以的。 2、怎么布置后钢筋搭接那么少(51.7长度是图左侧起 的钢筋)且显示才一根钢筋?有那么长的钢筋?我搭接设置是10M。 从图中编辑钢筋里可以看出,软件已经计算了搭接,一根51米多长的钢筋,定尺长度是10米,那么这个钢筋就需要5个搭接,编辑钢筋表格里已经给出了,只是钢筋量没有在表格里加上。这个搭接量在报表输出里可以查看到。

    答疑解惑

    2013-07-01 08:37:05 