捆绑 2013-07-01 10:12:20 | 重庆市 其他专业 | 2678查看 4回答
梁原位标注是一跨,它是变截面,在变截面处两侧原位标注钢筋信息不一样。这样的梁怎么画
梁原位标注是一跨,它是变截面,在变截面处两侧原位标注钢筋信息不一样。这样的梁怎么画?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳会不会是你对图纸理解错了,5E25表示的是跨中钢筋,9E5表示是变截面处的支座钢筋呢,如果是你那种理解的话,是实现不了的,怎么可能有这种设置呢。
2013-07-08 11:16:45
-
梁原位标注是一跨,它是变截面,在变截面处两侧原位标注钢筋信息不一样,一根梁按不同截面定义,梁长度就按施工图不同梁截面长度画。
2013-07-01 10:21:26
-
你好:按一跨画好后,在分界处打断,输入两侧的钢筋信息,最后再合并起来就好了。 5E25钢筋是指的跨中的钢筋。
2013-07-01 10:21:52
-
没有其它好方法,只能设置支座
2013-07-01 15:06:25
-
梁原位标注是一跨,它是变截面,在变截面处两侧原位标注钢筋信息不一样。这样的梁怎么画?
梁原位标注是一跨,它是变截面,在变截面处两侧原位标注钢筋信息不一样。这样的梁怎么画?怎样保证是一跨,而且能在变截面处能标注它的原位钢筋?
-
就是圆圈里的梁这一跨的原位标注截面与集中标注的截面不同,集中标注是700*1500这一跨的标注是300*700,然后原位标注修改的时候 修改截面就提示如下图这种情况应该怎么画啊 大神们
-
同跨梁内变截面,梁平发施工图的原位标注是这样写的“400x(923~1026~912)”,请问这样的梁变截面在钢筋算量软件里如何定义?
-
例如图形里面的Ld52(8)-300*800这根梁,它共有8跨,但在原位标注时,其中有一跨的标注每一段梁的箍筋或尺寸不一样,这在原位标注的时候应该怎么处理
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看