• 问题1:遇到梁变截面时,在原位标注中改为如300*

    问题1:遇到梁变截面时,在原位标注中改为如300*500/700,三维中显示是上平下不平,但是我想做成下平上不平,如何处理? 问题2:原位标注中改为如300*500/700 计算钢筋后发现编辑钢筋中软件还是按非变截面梁得钢筋计算得,这是怎么回事?按道理来说,改为变截面后(上平下不平得情况)下部钢筋应该是按斜长计算,可软件还是按直得计算得,为什么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    问题1:遇到梁变截面时,在原位标注中改为如300*500/700,三维中显示是上平下不平,但是我想做成下平上不平,如何处理? 答:修改梁标高,让梁下平。 问题2:原位标注中改为如300*500/700 计算钢筋后发现编辑钢筋中软件还是按非变截面梁得钢筋计算得,这是怎么回事?按道理来说,改为变截面后(上平下不平得情况)下部钢筋应该是按斜长计算,可软件还是按直得计算得,为什么? 答:软件是按平法规则计算的,梁变截面钢筋软件已经考虑了。

    2008-08-13 11:34:46 

  • 在属性里修改你需要错开梁的标高即可

    2008-08-13 13:47:01 

  • 在梁平法表格中修改断面及标高即可。

    2008-08-13 13:48:44 

  • 你在原位标注有错,在断面处应该写成300*700/500,不是300*500/700. 这样输写后,梁的箍筋在计算时,也是按平均高度来计算的,你试着修改下标注,汇总计算,然后再复查一下, 挑梁钢筋的标注 这要看情况,如果上部筋是同跨中筋是一样的,就在通长筋处输入如3-2B25.如果是单独的,就要在上部筋的跨中筋输入如3-2B25,钢筋中的属性里是图纸上的集中标注,不存在有跨中筋这一项.只存在上\\下部通长筋和侧面筋,箍筋的标注.跨中筋是在原位标注里才有. 在原位标注里,在断面处你输入图纸上的的信息.比如图纸上是300*400/500.你就输成300*500/400.表示截面宽300,根部高500,端部高400,计算出来的箍筋重量是平均高计算的。.这时你就点原位标高里的悬壁梁钢筋代号,找到适合工程的钢筋代号.你在上部钢筋的跨中筋输入如3-2B25.3表示悬挑梁的钢筋代号.至于一端挑还是两端挑.软件会根据你的设置自动计算的.记得出来的挑梁如果有端部有支座的话,要删除掉.要不就成了跨中梁的了,那样计算不准确的.

    2008-08-13 14:06:26 

  • 三维中显示是上平下不平是正确的、应为300*500/700梁截面改变他的顶标高是一致的。软件是按平法规则计算的,变截面钢筋软件已设置好的。

    2008-08-13 12:38:00 

  • 你想清楚你要算什么量,显示不重要,重要的是算的结果是你要的就行了.

    2008-08-13 13:18:56 

  • 梁截面改成300*700/500可以。

    2008-08-13 13:30:52 

  • 改成300*700/500可以。

    2008-08-13 11:32:41 

  • 如果是变截面的梁,电脑莫认是上平下不平的,下部钢筋肯定在肯是断锚固的,你再他细的看一下.如果你相让下平,那么这个房间是不是存在高差哪?

    2008-08-13 11:42:59 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!