• 大家帮我看看这个电气图

    这是个工业厂房,图示母线HTKC-3B-400为干线,接至AP1-2的也是母线吗??从平面图看是这样的,而从AP1-2的系统图上看其进线为BM30为什么和干线不一样,这个图到底怎么看呢

    系统图

    母线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    HTKC-3B-400是封闭插接母线,距地4.5米,水平敷设。CJ12是插接箱,安装在母线上方,配电箱AP1-2(规格500*600*160)的进线是由CJ12是插接箱引入,一般用BV线穿管明敷。插接箱规格及AP1-2的进线规格要看系统图。

    2013-07-01 13:18:59 

  • 图示母线HTKC-3B-400为干线,接至AP1-2的也是母线,接至AP1-2的母线是从母线插接箱引入的。

    2013-07-01 11:30:28 

  • BM30是AP1-2的进线断路器的型号,HTKC-3B-400是封闭插接母线,AP1-2的进线规格可以到母线系统图里找。

    2013-07-01 11:37:14 