• 大家帮我看看这个消防管道大小的问题

    如图,显示是一层顶板下DN100的消防管过来,分支为两个,一个向上接2层的消火栓,一个向下接一层的消火栓,但系统图上显示向下接一层消火栓的这段立管显示是DN100,水平管是DN65的,我们知道这个立管是直接要接消火栓的,不存在变径把,应该立管也是DN65的才对,难道不存在这个100**70*70的管件,只有用100*65*100的机械三通,

    顶板

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个图纸是错误的,在设计上是这样子的:1套消火栓的管径是DN65,2套消火栓使用的管径是DN80,三套以上为DN100,由此,XL-33的管径就应该是DN65 至于安装,先变径为DN65再通过DN65的正三通就可以实现了。

    2013-05-24 16:36:10 

  • 立管应该是DN100,支管变为DN65的

    2013-05-24 16:14:35 

  • 应该是要变径的吧?

    2013-05-24 16:15:29 

  • 有这样设计的,弯头使用变径弯头,也就是DN100*65的弯头

    2013-05-24 16:13:26 

  • 你理解的很对,但图纸是那样,我们不可以修改,应该在下面立管与接消火栓水平出增加大小头DN100*65

    2013-05-24 16:15:02 

  • 要变径的,一般接消火栓的管子都是DN65,立管是DN100

    2013-05-24 17:09:58 

  • 应该是100/65的三通

    2013-05-24 17:28:28 

  • 应该可以用100*65的三通,图纸向下是画的DN100,用三通这不过是提前变径了,最好的施工方法是用100的正三通,三通后接20到30公分短管,再用100*65变径,从施工角度上就没什么问题了

    2013-05-24 20:07:23 

  • 设计有误,应该xl33那个立管就是DN65才是合理的,

    2013-05-25 21:59:54 