wcm 2013-07-04 17:02:08 | 湖北省 安装 | 664查看 4回答
防雷接地问题的请教
在做防雷接地的时候,设计说明写的是铁件都必须做接地,我想请问下,栏杆部分的接地是否做?做了上机文件中套项要要套什么项目?塑钢窗是不是不做做接地?里面有钢支撑,跟甲方能否争取到?求大神指点,谢谢
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:栏杆时需要做接地的,就是与柱子内或圈梁内的钢筋作有效的焊接。塑钢窗户同样也要做做防侧击雷焊接,做法要把你说的塑钢的窗内的加强的钢柱或钢板四个角也要连接起来,然后和圈梁的引上的钢筋有效焊接。这两种做法均套钢铝窗防雷接地子目 。
2013-07-04 20:22:43
-
在做防雷接地的时候,设计说明写的是铁件都必须做接地,我想请问下,栏杆部分的接地是否做?做了上机文件中套项要要套什么项目?塑钢窗是不是不做做接地?里面有钢支撑,跟甲方能否争取到?求大神指点,谢谢 做防雷接地的时候,栏杆部分、塑钢窗等都需要做防雷接地的,有些你看不见是因为预埋件预埋在了墙体里。这个别去争取了,因为本身就属于工程强制规范里的内容。 塑钢窗户也要做的,因为防雷主要是在下雨天,下雨天受到超时影响,也会成为导体。
2013-07-04 17:07:05
-
在做防雷接地的时候,设计说明写的是铁件都必须做接地,我想请问下,栏杆部分的接地是否做?做了上机文件中套项要要套什么项目?塑钢窗是不是不做做接地?里面有钢支撑,跟甲方能否争取到?求大神指点,谢谢 答:栏杆时需要做接地的,就是与柱子内的钢筋连接焊接,跨接好。窗户要防止侧击雷就是也要进行跨接的。
2013-07-04 17:20:18
-
栏杆需要做接地;铝合金窗要接地,塑钢窗好像不需要吧!
2013-07-04 17:06:12
-
建筑物60m以上每层板、梁、柱、基础承台、桩内主钢筋互相绑扎成可靠电气连通体,60m以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接. 这句话的意思是否是60m以上楼层每层都应设置均压环?
-
请教一下,这个防雷接地网,伸缩门这一块没有建筑物基础梁,是不是就按镀锌扁钢来计算长度?需要走一圈?2023-05-08 12:07:26 补充
-
手上有个防雷接地的图纸,听说很简单 但没接触过 不懂算量,哪位英雄豪杰能加qq指点迷津?我把全部积分都给你了 可怜下我 留下qq
-
防雷接地中钢铝窗接地,除了60米以上外围一圈的,飘窗金属栏杆,阳台栏杆,那种空调的百叶窗金属的施工一般做嘛,需要算嘛,其它的比如普通窗户,需要算接地吗
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看