tiantian 2013-05-24 13:55:14 | 湖北省 安装 | 1479查看 2回答
请教:防雷接地问题
如图所示:基础标高-4.800,地下室地面-3.900,地下室强弱电井内各有一根垂直接地干线BV-1*25 PVC20引上,它的起始标高是-3.900还是-4.800,BV-1*25连接哪些设备啊,是连接配线箱和配电柜及电位箱吗?还有BV-1*25如何和接地网扁铁40*4连接呢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
起始标高是-3.900,BV-1*25连接哪些设备:查看一下图纸的接地系统示意图,图纸应该有说明,如配电箱、设备底座、等电位箱等。 BV-1*25如何和接地网扁铁40*4连接呢 一般是通过配电箱的接地端子相连
2013-05-24 13:59:43
-
接地干线BV-1*25 PVC20,从电位箱(总等电位箱)引出,走地下,引至箭头处,接每一层的配电箱。配电箱有下图标注的接此干线;
2013-05-24 14:04:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看