changel 2013-07-04 17:49:55 | 贵州省 钢筋算量GGJ2013 | 1092查看 2回答
请问,广联达钢筋抽样软件默认的砖混结构构造柱箍筋的搭接长度、锚固长度以及圈梁的搭接长度、锚固长度。
请问,广联达钢筋抽样软件默认的砖混结构构造柱箍筋的搭接长度、锚固长度以及圈梁的搭接长度、锚固长度,这些数据是怎么来的?比方说我的构造柱混凝土等级为C25,钢筋为三级钢14的,结果计算的搭接长度就为59d,我想请问这个59d是根据什么来的。 还有就是,我计算构造柱基础插筋的时候,为什么插筋信息为59d+230+200(如下图所示),那么请问,这个230是怎么来的?(注:基础为毛石基础,基础上面设置有300高的地圈梁)
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
至于软件默认的钢筋搭接长度、锚固长度是根据建筑物的抗震等级和砼的强度等级、钢筋级别来确定的,你的59d那是三级抗震情况下,三级钢筋,砼C25,就是59d搭接倍数,230是基础内高度200是弯折长度
2013-07-04 21:04:18
-
你可以查看11G101-1 的53、55页或03G101-1的34页就知道,你设置的纵向钢筋搭接接头是50%, 三级抗震,42*1.4=58.8取59D。那个230是减去保护层后的尺寸。
2013-07-05 10:22:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看