changel 2014-03-20 18:04:19 | 贵州省 钢筋算量GGJ2013 | 2218查看 1回答
关于钢筋抽样2009贵州计算规则。贵州04定额说了,钢筋因定尺原因产生的搭接不予计算。
1.关于钢筋抽样2009贵州计算规则。贵州04定额说了,钢筋因定尺原因产生的搭接不予计算。那么为什么编辑钢筋的时候有搭接长度呢? 2.请问,根据11G101图集,框架结构中构造柱、过梁、腰梁了这些部件的钢筋锚固长度是多少呢?比方说三级抗震框架结构的话,构造柱的锚固长度应该按照三级抗震的锚固长度来考虑还是按照非抗震的考虑。还是不应该按照11G101图集上面的锚固长度计算呢?因为11G101图集的适用范围为现浇混凝土框架等的主体施工。那么为什么软件按照11G101图集考虑呢?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:定尺不予计算,是说12米国家出厂标准,13米跨度梁钢筋,要电焊接驳,这搭接不得另计,已包含在定额单价内了。图约上正常搭接可以计算。软件黓认值要跟据设计图求修改。设计图没有明确时按11G101图集设置。
2014-03-20 18:49:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看