    在地下室顶板板筋图纸说明,注写板钢筋双层双向通长,那么板底筋是进入梁中心线或5d就可以了,还是要贯通通长搭接。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好! 这种情况的底筋有两种布置方法: 一种就是你说的板底筋进入梁中心线或5d,两者取最大值;一种是贯通布置,采用搭接,但搭接的位置要符合图集里要求。 这两种布置方法都符合双层双向的配筋设置。