晓菡 2013-07-06 17:41:41 | 重庆市 安装 | 14393查看 4回答
照明工程中图中标明BV3*2.5,是不是接灯具的线为3根,那接开关的线是不是为2根呢
照明工程中图中标明BV3*2.5,是不是接灯具的线为3根,那接开关的线是不是为2根呢
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳照明工程中图中标明BV3*2.5,是不是接灯具的线为3根,那接开关的线是不是为2根呢? 你知道照明为什么是三根线吗?其实正常的使用两根电线完全可以满足使用,也就是零线火线,但是有一点规定,在高度低于2.4m的照明灯具等电器,需要做接地保护,现在一般的工程建筑层高偏低,所以慢慢就设计的时候基本上都是普通住宅都做三根线了。 而控制开关,如果是单控开关,只需要控制一线的闭合与开启就可以控制该电回路的通断,所以,只需要控制一根线即可,之所以两根,其实就是一根线通往开关的 来回折线。
2013-07-06 20:37:48
-
是的。你的理解是正确的。
2013-07-06 17:43:33
-
图中的3*2.5是接灯具的3棵线,接开关的是两棵线,你的理解是对的。
2013-07-06 19:51:08
-
接灯具的线,现在有些设计院会根据建筑的特性设计灯具的接地线,所以比普通场合设计多了一个线;开关插座无需接地,所以正常单开还是两根线
2013-07-06 18:00:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看