• “墙体拉筋 结构设计全长贯通”

    “墙体拉筋 结构设计全长贯通” 然后同事把所有砌体都设置钢筋,所有砌体全拉通,这样的话钢筋含量特别多,想问,这个是哪个图集规定的?

    问题补充:填充墙与柱或砼墙连接处沿高度设2A6@500拉结筋,拉筋伸入墙内全长贯通。 楼梯间和人流通道的填充墙,应采用钢丝网砂浆面层加强。 这句话大家怎么理解?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 图纸设计填充墙拉结筋统设,这和设计的结构抗震等级有关。图集上有说明。就是建筑物抗震构造详图。天津地区一般高层建筑抗震等级二级的填充墙都是钢筋通设。关于钢筋含量做工程预算的时候都进行了预算。用广联达钢筋预算软件就可做填充墙钢筋的计算。

    2013-07-10 17:36:12 

  • “墙体拉筋 结构设计全长贯通” 然后同事把所有砌体都设置钢筋,所有砌体全拉通,这样的话钢筋含量特别多,想问,这个是哪个图集规定的? 墙体拉筋,结构设计全长贯通,这个不是那个图集中规定的,是设计要求,不明白时或有凝问时可以和设计人员联系确认,必须搞明白设计意图才可以。一般在实际施工中这种做法是很少见的。

    2013-07-08 19:37:21 

  • 1、“墙体拉筋 结构设计全长贯通”,就要按设计施工、计算工程量; 2、设计无规定的,如果是后砌墙,可以参看《12G614-1 砌体填充墙结构构造》第3页说明; 3、其他结构,可以参看《11G329-2 建筑物抗震构造详图》的说明; 4、新疆这边一般是7度,现场施工砌体加筋一般都是拉通布置; 5、填充墙与柱或砼墙连接处沿高度设2A6@500拉结筋,拉筋伸入墙内全长贯通,直接在填充墙中定义拉结筋即可; 6、楼梯间和人流通道墙体如果是填充墙,墙面抹灰时增加一道钢丝网,钢丝网面层再抹灰加强即可;

    拉通

    2013-07-08 21:41:44 

  • 不是图集规定,一般都是图纸设计具体要求。

    2013-07-08 16:27:37 

  • 图集并没有要求,实际施工全部通长不现实,那样就成板带了,结算也不会给的。

    2013-07-08 16:37:54 