• 双电源自投与事故照明切换调试是不是重复了?

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你要是明白两者工作的原理就 不会出现疑惑了: 双电源自投:一般是一常用一备用,或者两个轮流交替使用,以保证在一系统损坏的情况下,不影响正常使用就可以进行维修等工作。 事故照明切换:是发生紧急事故,比如火灾等,正常电路损坏或者为了防止火势蔓延而切断常用电源回路,启动事故照明。 前者虽然一常一备但是总体来说其自身布线系统都是一样的,只是供电系统一常一备。 而事故照明是单独布线,所用管材要求也比较高,线一般也是耐火型的。

    2013-07-10 07:12:29 

  • 双电源自投与事故照明切换调试不是重复的。它应该是两个独立系统的。

    2013-07-09 20:13:37 

  • 事故照明配电箱的试验就套事故照明切换装置试验调整子目,不得重复计取备用电源自投装置(双电源自投)试验调整子目。

    2013-07-10 09:44:38 