向上倾斜 2013-07-10 10:54:03 | 辽宁省 安装 | 790查看 3回答
请教一下,阻火圈的问题
有一个条文是这么规定的 根据我国住建部 CJJ/T29-2010《建筑排水塑料管道工程技术规程》(2011年10月1日实施)中第4.1.3条,敷设在高层建筑室内的塑料排水管道当管径大于等于110mm时,应在下列位置设置阻火圈……不是规定在管径大于、等于110mm时设置阻火圈吗??当设计无特别说明时,那管径大于70mm以上的,还用不用在排水处设置阻火圈??这项定额还应不应该套???麻烦哪位高手解答一下,谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好 1.我认为你应该看设计说明,如果没有说明,我认为应该算,给不给是甲方的事情. 希望对你有帮助..
2013-07-10 11:20:47
-
这能这么说,当图纸没有特别说明,我们只能按规范执行,大于或等于DN100的管道上设置阻火圈;如图纸有说明,按照图纸说明按时计入。
2013-07-10 11:23:02
-
是的,高层建筑室内DN110以上塑料排水立管每层楼板下设阻火圈,DN110以内可不设阻火圈。
2022-03-18 22:53:26