nan 2015-12-11 11:17:21 | 辽宁省 安装 | 5283查看 5回答
卫生间的排水立管用安装伸缩节和阻火圈吗
卫生间的排水立管用安装伸缩节和阻火圈吗
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:阻火圈只有高层建筑的塑料排水管道需要安装,伸缩节只要是塑料排水管道就要层层安装的。
2015-12-11 15:53:25
-
卫生间的排水立管是否用安装伸缩节,由设计图中标否决定,设计要求安装时,也不可再计取[管道安装定额中已经包括在内],阻火圈不用设计说明也需要安装,[这是防火设置不可少的,计算量只计算其主材项,不可再计算其他人工、辅材、机械费了]。
2015-12-11 16:21:55
-
卫生间的排水立管用安装伸缩节:根据GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范5.2.4规定:排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于 4m。 也就是说伸缩节间必须要有,阻火圈设置只局限于高层建筑依据:GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范5.2.4规定:高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。
2015-12-11 17:39:02
-
看图纸说明,因具体工程而不同
2015-12-11 11:27:58
-
卫生间的排水立管用安装伸缩节和阻火圈吗
答:阻火圈是每层必装的,伸缩节是根据设计每两层或者三层加装一个。这个是必须要安装的
2015-12-11 11:27:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看