• 地下室吊顶安装的探测器支架和预留线如何计算

    地下室的探测器有安装高度上的要求,并非吸顶安装,而是距离楼顶0.7米的位置安装 1、请问探测器的支架是不是用10号圆钢,还有支架的最下方用来托住探测器的铁构件怎么计算工程量呢 2、此探测器是用金属软管连接,距楼顶版0.7米,那金属软管算0.8米应该可以吧?还有信号线加多少预留呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、请问探测器的支架是不是用10号圆钢,还有支架的最下方用来托住探测器的铁构件怎么计算工程量呢 看一下图纸安装要求,以及图纸选定的支架做法

    2、此探测器是用金属软管连接,距楼顶版0.7米,那金属软管算0.8米应该可以吧?可以

    还有信号线加多少预留呢?不需要

    2013-10-15 12:50:52 

点我,有新答案通知你哦
其他类似问题 查看更多